暮夏
級別: 探索解密
|
電路中最大電流是2000A ,我用的是2500/5的電流互感器,而電流表用的是2000/5的。現能否不更換電流表而只改變電流表的刻度把2000改為2500。這樣我測出來的值是否和實際值是一樣的? 感謝各位!! |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
完全可以。 2500/5 的電流互感器,是把實際2500A的電流轉換成5A供表指示,而2000/5的電流表得到5A的電流也到滿度值,雖然刻度時2000A,但實際電流是2500A,所以把滿刻度改成2500A即可顯示實際電流。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|