女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

參天小樹
He  who doesn't
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 198 點
下載積分: 949 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-09-26
最后登錄: 2024-09-18
查看參天小樹的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-09 23:45
請問各位大俠,如何將ABB ROBOT的點位與IO信號關聯?即robot在某個位置輸出一個信號給外圍設備
參天小樹
He  who doesn't
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 198 點
下載積分: 949 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-09-26
最后登錄: 2024-09-18
查看參天小樹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-10 09:02
沒有人知道嗎
王大餅
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 360 個
工控威望: 3477 點
下載積分: 5379 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2010-11-12
最后登錄: 2016-06-04
查看王大餅的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-10 13:06
fanuc的是DO[?] = ON 就可以了,ABB的不知道,估計也差不多
3樓  發表于: 2013-01-10 19:02
這個問題一直沒有解決掉,今早晨又出現相關故障。沒辦法,只能挨罵了。
百度
蘇州硫化機 油壓機維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2007-11-30
最后登錄: 2024-12-17
查看百度的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-11 09:13
http://rob-thebuilder.com/read-gktid-1412085.html
我自己也不太明白,
你自己看看這個資料。
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24608 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-16
查看yamqq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-11 14:03
機器人編程也是一個學問呀
這個人很懶,什么也沒有留下!
475936864
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 135 點
下載積分: 3478 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2011-08-06
最后登錄: 2023-10-20
查看475936864的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-19 00:10
先在ABB中定義輸出輸入信號,如定義doX,映射物理端口就是與PLC信號交付的端口地址diX。
reset do   對信號復位為0
set do  對信號置位為1
東方花豬
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 857 個
工控威望: 6586 點
下載積分: 13286 分
在線時間: 753(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-12-21
查看東方花豬的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-01-19 20:19
我只會松下的機器人。ROBOT和PLC之間的信號交互是一個思路問題,就跟2人說話似得。機器人在你設定的原位置。他的輸出相當于PLC的輸入,機器人有六個軸,你需要設定你需要的位置在某一個范圍之內,機器人只要進入這個位置內,機器人輸出信號得電,給PLC輸入信號。。。就那么簡單。就是一層窗戶紙,有個明白人一點就透
拆二代
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-01-19 21:38
這編程器我沒用過
wananjushi
參天小樹
He  who doesn't
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 198 點
下載積分: 949 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-09-26
最后登錄: 2024-09-18
查看參天小樹的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-03-01 17:48
引用
引用第7樓東方花豬于2013-01-19 20:19發表的  :
我只會松下的機器人。ROBOT和PLC之間的信號交互是一個思路問題,就跟2人說話似得。機器人在你設定的原位置。他的輸出相當于PLC的輸入,機器人有六個軸,你需要設定你需要的位置在某一個范圍之內,機器人只要進入這個位置內,機器人輸出信號得電,給PLC輸入信號。。。就那么簡單。就是一層窗戶紙,有個明白人一點就透

這個我懂,就是不知在哪里設置
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-03-01 19:22
ABB的不知道
wananjushi
sw254305034
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 139 點
下載積分: 1975 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-04-14
最后登錄: 2024-11-14
查看sw254305034的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-05-02 11:04
這個問題 abb 的點位IO都可以自己定義,看一下說明書就OK了,還有就是在MAIN中直接添加新的點位和IO重新命明就好了,很簡單,還有就是ABB的IO是PNP的,和亞洲的電氣標準不一樣,請注意,DOX接一個中間繼電器在給PLC,輔助設備的話正好正負極相反。