樓主  發表于: 2014-06-21 23:15
如題,公司一條主線手感溫度達到50度以上,電流達到210A,我有點擔心電纜背不住了,線是國標線,可我還是不放心。各位大神發表下見解,謝謝。
zhang3562165
愛上學習 日見消瘦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 174 點
下載積分: 1378 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-05-21
最后登錄: 2024-12-22
查看zhang3562165的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-21 23:23
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215028 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-22 08:16
應該說這個電流值對這個平方線是滿負荷了!!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(長豐實業) 熱心助人!
  • 歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    風云99
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 11197 點
    下載積分: 21045 分
    在線時間: 373(小時)
    注冊時間: 2012-06-04
    最后登錄: 2024-12-23
    查看風云99的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-06-22 08:35
    alun11
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 96 個
    工控威望: 217 點
    下載積分: 6496 分
    在線時間: 685(小時)
    注冊時間: 2012-02-23
    最后登錄: 2024-11-25
    查看alun11的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-06-22 10:25
    50度是不高的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(長豐實業) 熱心助人!
    zhaode2888
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 276 個
    工控威望: 3617 點
    下載積分: 53114 分
    在線時間: 793(小時)
    注冊時間: 2009-04-17
    最后登錄: 2024-12-22
    查看zhaode2888的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-06-22 10:35
    單芯線還是多芯的電纜線
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(長豐實業) 熱心助人!
    hnyyhym
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 526 個
    工控威望: 678 點
    下載積分: 691 分
    在線時間: 2407(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看hnyyhym的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-06-22 10:39
    沒問題!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(長豐實業)
    lxm5800
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 195 點
    下載積分: 11754 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2013-06-13
    最后登錄: 2020-07-31
    查看lxm5800的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-06-22 11:54
    單芯的沒事,多芯的勉強用。
    xyc
    每天學一點
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 709 個
    工控威望: 3891 點
    下載積分: 834 分
    在線時間: 410(小時)
    注冊時間: 2007-11-19
    最后登錄: 2016-05-18
    查看xyc的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-06-22 11:55
    雖然在安全范圍內,但須注意環境溫度是否會升高、電流的變化等因素。看上去滿負荷運作達到了電纜的經濟運,但作為個人觀點線路設計時還是留有充份的余量為好。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(長豐實業) 真誠感謝!
  • 工控一家人 (老薛)
    huierlang
    [fly]木秀於林,風必催之[fly]
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 98 個
    工控威望: 211 點
    下載積分: 1649 分
    在線時間: 195(小時)
    注冊時間: 2011-04-16
    最后登錄: 2019-09-28
    查看huierlang的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-06-22 12:00
    超負荷了,150A還行。線表都50+度,想想內部——
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(長豐實業) 真誠感謝!
    dzhhwx
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 174 個
    工控威望: 358 點
    下載積分: 910 分
    在線時間: 60(小時)
    注冊時間: 2009-03-03
    最后登錄: 2015-10-28
    查看dzhhwx的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-06-22 12:21
    70平方的銅芯電纜只能乘以2.5來計算。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(長豐實業) 真誠感謝!
    qy21255
    學好工控 勤勞創業
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 141 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 13157 分
    在線時間: 172(小時)
    注冊時間: 2009-11-15
    最后登錄: 2024-12-15
    查看qy21255的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-06-22 17:00
    有點擔心,注意環境溫度!