leisure
擼起袖子加油干,嘿咻嘿咻
級別: 家園常客
|
據我司實際工況來看,70平方電纜能夠承受150A左右的油泵電機負荷,95平方的則可以容納210A左右的負載量! |
---|---|
|
linglong
級別: 略有小成
|
經驗公式 70*2.5=175A 你要吃到210,有點懸了。 |
---|---|
|
工控戀者
互相學習
級別: 論壇先鋒
|
如果是地埋的話還可以,如果是車間架空,環境溫度高還是減少負荷吧。 |
---|---|
|
xjb0205
級別: 探索解密
|
理論計算應該可以,但實際工作中有很多不確定性,溫度超過50度如果長期的就有點超負荷啊,對電線影響會很大。 |
---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
|
慚愧,還是一如既往的菜鳥一個,老鄉在哪里發財?有機會合作嗎?我在佛山獅山。
|
---|---|
|
qzh_sjd
級別: 論壇先鋒
|
不安全,短路電流及熱穩定性不好存在隱患。建議電纜更換或降低負荷。 |
---|---|
|