女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

hl0034
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 610 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-09-23
最后登錄: 2024-06-24
查看hl0034的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-23 17:25
   PLC為FX3GA-40MT
         查手冊:
          DSZR需要一個近點信號,一個原點信號;
          ZRN/DZRN需要一個近點信號;
        現在只有一個限位,那么只能當近點信號用了。
        所以歸原點指令用的ZRN,格式如下:ZRN K1000 K200 X000 Y000,
        工藝流程如下:電機如果不在原點位置則按復位后進行歸零,歸零后輸出準備好信號;如果在原點位置則直接為準備好信號輸出,
       但是編程的時候出現個問題,由于真正靠近原點位置即X000限位的地方限位為清零狀態,則無法判斷是否為原點位置,按復位后仍按原方向歸零,導致機械問題。
      問大家這樣的情況歸零如何判斷的。
cadtlf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 174 點
下載積分: 560 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2013-06-17
最后登錄: 2024-12-04
查看cadtlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-23 19:36
可以X0為判斷點,當按下復位按鈕時,如果X0為ON則馬達前進一定的距離后再歸原點,如X0為OFF則直接歸原點
hl0034
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 610 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-09-23
最后登錄: 2024-06-24
查看hl0034的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-24 14:58
我的意思如圖片所示,進點限位為原點S位置處,電機基本停止位置為S1處,此時限位為清零狀態即OFF,
如果按你說的,X0為ON則馬達前進一定的距離后再歸原點,如X0為OFF則直接歸原點
如果繼續執行歸零信號,那電機則朝停止區域S3方向移動,永遠找不到限位。
0000000001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 94 點
下載積分: 2972 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-09-26
最后登錄: 2016-09-15
查看0000000001的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-24 15:45
X0
為近點和原點
0000000001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 94 點
下載積分: 2972 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-09-26
最后登錄: 2016-09-15
查看0000000001的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-24 15:47
你為什么要在S1的地方停止呢  如果有慣性 那么應該考慮單獨設近點 原點
hl0034
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 610 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-09-23
最后登錄: 2024-06-24
查看hl0034的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-24 21:47
因為用ZRN指令回原點的時候,基本是限位由ON時開始減速,OFF才停止,我上面的圖只不過是放大了更清晰明了些而已。所以實際原點時限位為OFF。
topshuai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 136 點
下載積分: 792 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-12-17
最后登錄: 2024-10-22
查看topshuai的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-27 22:46
你這個最好是手動回原點,要不然在S3的位置加一個限位
jack1009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 238 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-09-02
最后登錄: 2024-11-27
查看jack1009的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-10-28 09:54
除了原點LS外,應該還要加裝正反極限LS
用DSZR會比用ZRN好.
在觸碰到正反極限後會自動反向回去找原點LS