女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-03 19:45
有關pid的問題,想問下大家。我設定為水壺中水60度,調諧結束求出參數,然后pid投入運行,加熱,水一直升到110度,就停止了,我就斷電了,不知道110度后,是升是降。如何做?難道自動調諧求出的參數,非常不理想?太超溫了!
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-03 19:47
如果,要手動設pid參數,是改寫那個?p比例嗎?如何改
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-04 09:07
引用
引用樓主615128于2015-11-03 19:45發表的 pid :
有關pid的問題,想問下大家。我設定為水壺中水60度,調諧結束求出參數,然后pid投入運行,加熱,水一直升到110度,就停止了,我就斷電了,不知道110度后,是升是降。如何做?難道自動調諧求出的參數,非常不理想?太超溫了!


1.以手動方式設定輸出值達到所需溫度。
   如 50%輸出,60度上下。
2.設定輸出上限值60%,下限值40%;進行自動參數調整。
3.改回輸出上限值100%,下限值0%;進行測試。
4.記錄PID值,並適時修改記錄變化。達到需求。
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-06 15:52
始終有靜差,如何做,調那個參數?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-06 16:52
三菱PLC沒看到你的PID參數,溫度超過60輸出值是多少
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-11-06 17:03
水壺燒水能110度水溫
[ 此帖被znz43在2015-11-06 19:17重新編輯 ]
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-11-06 18:38
這幾天實操pid溫控,剛開始,當前測量值超調的嚇人,設定60度,返回數據接近110度,從今天早上,不超調了,又出現靜差,不能消除,反復致電三菱,他們也說不出個所以然,說法太多,定5點后再電話過來,在接近5點,又做個調諧整定出參數,直接投入使用,結果,返回值跟設定值只相差0.幾度,精確的恐怖😱,完全超越了溫控儀的控制能力!
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-11-06 18:42
三菱,自己也說,他們做pid自動調諧時,有時也要做個幾十次才能得到最佳pid值,
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-11-06 18:46
我的硬件是:24mt ,4ad模塊,使用4-20毫安通道,0-1000數字量,溫度變送器,4-20毫安,0-300度,pt100三線熱電阻,。每度溫度值約數字量3.33……,我定3,60度約180數字量,返回能到320。現在調好了。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-11-07 10:45
           斷電后,會降。
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-11-07 11:03
什么會降?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-11-07 11:40
描敘有問題,水沸騰后檢測溫度只有100攝氏度,另外你想用PID實現控制多少度?
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go