zhuliangge
級別: 探索解密
|
臺達變頻器上的多段速指令已設好,三菱PLC通過編程獲取多段速指令,一定要用485等通訊協議嗎 |
---|---|
|
zhuliangge
級別: 探索解密
|
那三菱PLC程序有什么注意點嗎?我已經在變頻器上設置好多段速指令的頻率,但電機就是不動,不知道是哪有問題 |
---|---|
|
zhuliangge
級別: 探索解密
|
我用的是FX3U PLC和臺達VFD002EL21A變頻器,程序我就寫了一個輸入X加一個輸出Y(多段速),不知道是程序問題還是PLC和變頻器接線問題,程序寫入后,PLC輸出信號有反應,但電機不動 |
---|---|
|
evanlei
級別: 正式會員
|
先不用plc,直接按外接多段速控制鍵試試,這個不涉及通訊的 變頻器有反應,電機不轉,應該是變頻器和電機這邊有問題,和plc應該沒關系 |
---|---|
|
zhuliangge
級別: 探索解密
|
是給變頻器接幾個按鈕來試驗多段速嗎,我在變頻器操作面板上安RUN鍵電機是動了,按上下鍵也能變速,但換到PLC上就不行了 |
---|---|
|
阿軍仔阿軍仔
級別: 正式會員
|
多段速的話,將PLC輸出端接到變頻器的數字量輸入端。假如所采用的變頻器有3個數字量端口,那么最多可以接3個輸出口,然后有8個速度選擇 |
---|---|
|
evanlei
級別: 正式會員
|
plc這邊按x時Y有動作嗎? 如果有動作,那就是你Y端線接錯了 是繼電器還是晶體管的PLC? |
---|---|
|