女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 10676 點
下載積分: 9323 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2024-12-10
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2016-11-08 08:45
并聯使用條件如四樓所說,不同容量的可以并聯但必須符合條件,最后在采購時說明使用情況在一個廠家定制
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2016-11-08 10:12
可以使用,我們在電力變壓器并聯使用中經常中間使用母聯連接,有兩個關鍵的條件,一個是容量在1kVA以內,容量相近的偏差不大于20%,我曾經用1KVA和1.2KVA 并聯使用的,最好兩變壓器容量相同
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11287 個
工控威望: 18665 點
下載積分: 12413 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2016-11-09 16:43
引用
引用第4樓dugjj于2016-11-05 09:48發表的  :
變壓器的并聯運行必須滿足以下條件:
1  變壓比相等  若二次輸出電壓不相等,會在繞組內產生循環電流,降低變壓器的輸出容量,甚至燒毀變壓器.
2  短路電壓百分數相等(即短路阻抗百分數相等)  短路電壓百分數不等時,不能按變壓器容量成比例地分配負荷,會造成短路電壓百分數小的過負荷,短路電壓百分數大的不能滿負荷.
3  繞組的連接必須相同  繞組連接組不同時,將在繞組間產生很大的循環電流,使變壓器嚴重發熱以致燒毀.
4  變壓器的容量不能相差過大, 1/3內
.......

基本符合
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2016-11-10 09:57
你可以一端并接,另外一端分別供電給不同的用電器。
zmh741258
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 173 點
下載積分: 36158 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2018-08-14
查看zmh741258的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2016-11-10 17:15
短路電壓,連接組別一樣嗎?不一樣不行
殺豬的
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 168 點
下載積分: 709 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2013-11-22
最后登錄: 2024-08-12
查看殺豬的的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2016-11-10 18:52
不是不建議,是不能。并網的條件不滿足
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go