女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-30 11:01
事情是這樣的, 我們公司新出的一臺設備 需要與其他公司的設備做連線生產, 需要下游設備 給我一個需求信號。
              現在有個問題就是  他們給我們的信號,我用萬用表量測電壓是24v(信號線+24v電源)。我們這邊把他的線接到繼電器上面(繼電器是普通的線圈吸合銜鐵那種),繼電器就是不工作。 我再去量測電壓時  只有10V了(線已經接到繼電器的電源端了)。請問我是不是應該換一個固態繼電器或那種小的黑色的信號繼電器。
                  但是這種繼電器的額定電壓也是24V的,這樣我即使換了,會不會還是沒有效果。
[ 此帖被zy123518763在2018-01-30 11:57重新編輯 ]
worker02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 294 點
下載積分: 723 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-07
查看worker02的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-30 12:50
最好方式是無源信號。要不然就得用同組電源供電。
樓主留言:
因為涉及到不同的設備廠商,不是很好溝通的  謝謝你
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-30 13:36
用的是他的電源和信號線,如果測量有24V電,而接了你的繼電器就不吸合,那就是電流不夠,換個功率小點的繼電器試一下。
樓主留言:
好的。謝謝你
abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-11-28
查看abadguy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-30 13:40
是不是可以考慮光耦類低功耗或者其他晶體管類開關中轉一下?
樓主留言:
太麻煩了  ,準備用固態繼電器了
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-01-30 13:43
需要取相關連設備信號時,一般都需要進行隔離。


樓主留言:
你好,你的意思是需要加一個隔離器嗎
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 2130 點
下載積分: 29832 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-01-30 13:47
先了解下游設備信號是怎么來的,是否串了電阻之類的?
樓主留言:
下游的設備供應商很叼 ,都不理我的,他們不是用PLC的,用的是一些IO模塊。溝通不來
ヅ微笑面對每一天,即使生活并不美好ヅ
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2481 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-23
查看cjm1234的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-01-30 14:04
直接用固態繼電器控制交流接觸器,固態繼繼電器電壓只要DC5V---30V都可以,電流幾豪安
樓主留言:
好的  ,謝謝你
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-01-30 14:31
感謝樓上的家人 熱心回答。 我準備用固態繼電器試一下了,就是歐姆龍的那種黑色的小固態繼電器。
2018工控狗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 144 點
下載積分: 3336 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-01-11
最后登錄: 2021-06-05
查看2018工控狗的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-01-30 15:47
固態繼電器可以嗎?????
祥子_lead
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 169 點
下載積分: 756 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-01-30 20:55
其實這個原因多種多樣,一般我們都會認為是電源那邊的驅動電流不夠,帶不動負載,但實際上并不一定是這樣的。首先,需要知道對方是什么樣的輸出形式。我曾經遇到過類似的問題,對方是集電極開路輸出,默認輸出是24V,但這個時候,你用這個24V去驅動繼電器啥的根本不好使,接上之后電壓會降很多,我這邊量大概為1.幾V。正確的驅動形式應該為我這邊的繼電器另一端接24V,等他那邊集電極開的晶體管導通給出0V,才能夠驅動負載。
樓主留言:
你好 ,  你的意思是繼電器+段接我這邊的24V,—段接他給的0V信號 ,是這樣嗎。我之前有試過講兩臺機的0V接到一起,然后把他的信號線直接接到我的PLC上面,這樣子 我也可以收到他的信號。
祥子_lead
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 169 點
下載積分: 756 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-01-30 20:55
另外就是如果和非己方設備連接,如樓上所說,應該加隔離!
liuxch
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 130 點
下載積分: 114068 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-06-26
最后登錄: 2022-08-23
查看liuxch的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-01-31 08:22
最直接的辦法就是讓它驅動一個光耦。你再自己轉換一下,
樓主留言:
好的, 我查查 ,我還不是很明白光耦是什么。以前都是很自己的設備連線,這些問題都沒有碰到。我查 下   是要加一個光耦繼電器嗎
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go