12樓  發表于: 2019-03-22 13:16
這種檢測方法不行吧。感應器的感應時間和程序掃描時間都會影響結果。精度和準確性能滿足你嗎
conchnit
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 456 點
下載積分: 6117 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2024-12-18
查看conchnit的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2019-03-22 14:32
你用FX3U 想做到ms級別? 這誤差有多大
踏實走好每一步. 承接自動化項目.
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2019-03-25 10:14
輸入的信號可以達到要求,但程序的掃描時間也要考慮!
happyr8790
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 103 點
下載積分: 612 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-06-26
最后登錄: 2019-12-12
查看happyr8790的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2019-03-25 21:00
引用
引用第6樓焦劉吉于2019-03-16 07:16發表的  :
OUTH_T(INV(X1 AND X2),   TC0 , D0)


這個指令在三菱中找不到,百 度也沒有,什么意思
happyr8790
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 103 點
下載積分: 612 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-06-26
最后登錄: 2019-12-12
查看happyr8790的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2019-03-25 21:08
引用
引用第12樓376236753于2019-03-22 13:16發表的  :
這種檢測方法不行吧。感應器的感應時間和程序掃描時間都會影響結果。精度和準確性能滿足你嗎

能達到的,別人的設備正在運行中,系統是貝加萊的。
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1795 個
工控威望: 1957 點
下載積分: 7034 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-23
查看goldage的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2019-03-25 22:32
用糾偏機就可以啊,不用寫程序
wyc6745625
接PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控16639500085
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1371 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2018-03-14
最后登錄: 2024-10-06
查看wyc6745625的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2019-03-26 17:54
如果誤差精度要求高,你反向思維,在同一個掃描周期判斷,建議掃描周期慢一點,防止誤動作,或者輸人信號保持0.1  0.2秒之后才會導通,通過過度處理信號。
  X0         X1                                  報警
---| |-----|/|------|-----------------(set M0)
X1         X0
---| |-----|/|------|

  M0           X0         X1         正常
- -|/ |---     | |-----| |-------------(Y0)
接三菱、西門子等PLC/HMI程序微信wyx6745625
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-24
查看hefq的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2019-03-27 14:34


在上次的基礎上精簡一下
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-12-24
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2019-03-27 19:06
樓上的程序有bug,假如有邊的檢測開關壞了,無法產生中斷,也就不會報警了
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-12-24
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2019-03-27 19:11
第32行下面的m8050  m8051改成并聯就可以了
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-24
查看hefq的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2019-03-27 20:06
32改成并聯不行的,確保兩次中斷后才能復位定時器
至于感應器壞,不會報警,可以在主程序再加一道報警就好了
  • «