不知道大家有沒有遇到過直流供電的加熱器,多數情況下加熱器都是交流供電比較常見。最近遇到一個項目是直流供電,固態繼電器控制。客戶要求加熱器斷線過流要報警,如果用電流傳感器檢測電流,然后信號給PLC,成本有點高,領導不同意。不知道大家遇到過這個情況嗎。一個電流變送器外接一個模擬量模塊 才能搞定。問了很多人,有人介紹了這個US16,想定過來用。 不知道有人用過嗎?用過的交流一下哇 謝謝! 具體參數如下: 電流范圍: 5A 20A 50A 100A 200A 500A 電 源: DC24V 220V 可選 累時功能: 自動累計加熱器運行時間 跟蹤方式: 自動跟蹤 安裝方式: 默認導軌安裝 可選面板安裝 |
---|---|
|
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
|
這是說明書 US16-C.pdf (3824 K) 下载次数:27 |
---|---|
|
沖出槍林彈雨
沖出槍林彈雨
級別: 家園常客
|
有個省錢的辦法不知當講不當講 并聯一個繼電器來,常開點信號給到PLC,檢測斷線~~~~ 串一個熔斷器,放個電阻絲,限流~~~~ |
|
---|---|---|
|
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
|
你的想法 是否認真思考過? 繼電器并聯到哪? 并聯到加熱管2端?加熱器的供電沒了可以檢測到。 你認為這樣可以檢測到加熱器斷線? 加熱管斷線 是內部斷線 這個時候 加熱器兩端仍然有電壓的,如何能判斷斷線。 加熱器斷線要檢測電流。 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
|
加熱器串聯欠電流繼電器。電流正常,繼電器吸合,常開觸頭閉合。電流不正常(欠流或斷線),繼電器釋放,常開觸頭斷開。把常開觸頭連接到PLC輸入端。如果要檢測過流,可選擇過欠流繼電器。那個US16就是數字式過欠流繼電器 |
---|---|
|
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
|
也不能這么做。為啥? 當溫度到達設定值,溫控表停止加熱,那么此時無電流,PLC 得不到信號,是否判斷斷線呢? 如果僅僅是檢測電流有無的確用電流繼電器就可以,但是。。。。。這是溫控表控制加熱,而且并非一直處于加熱狀態。 |
---|---|
|
李忠云
級別: 略有小成
|
那么就在PLC里做判斷 是溫控停了導致的無電流還是斷線導致的 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
|
你沒搞清楚過欠流繼電器的工作原理,它是在設備工作時判斷電流是否正常,并給出相應的檢測信號。設備沒工作,它給出的信號當然沒用!溫控器控制加熱器工作,溫度達到某個值,控制設備停止工作,那么還要看過欠流繼電器的信號干什么? |
---|---|
|
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
|
首先溫控表并非一直處于加熱狀態,溫度到了 你用電流繼電器當然就不能檢測加熱器斷線了。如果電流繼電器都能用,歐姆龍 煒固的加熱器斷線報警器生產了干啥? 就不應該有市場。 在什么情況下可以用,比如PLC控制加熱,比如PLC可以和溫控表通訊能夠知道是否處于加熱狀態。否則你這么用 的確會誤判。你可以網上搜索一下加熱器斷線報警器和過電流繼電器的區別。 |
---|---|
|
whwanghu
級別: 家園常客
|
溫控表+輸出的信號既控制SSR也控制US16的功能端,不加熱時US16是不輸出報警的,只有溫控+信號有時才會報警的。 |
---|---|
|