小螞蟻飛飛
級別: 探索解密
|
請問一下大家: 現在我做的回原點程序是 1.電機負方向找原點開關,找到后停止. 2.停止后電機正方向向前行走固定距離. 3.再負方向慢速找原點開關. 4.找到后,確定回原點完成. 請問一下大家,這樣回原點每次的回原點精度能不能保證? 有啥利弊? |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
沒問題 第2步改一下:停止后電機正方向走,直至脫離原點傳感器,然后停止 接著第三步 |
|
---|---|---|
|
brainy_fa
級別: 探索解密
|
這是普通電機回原點的控制嗎? 可以參考伺服定位回原點的方式。 回原點精度主要受dog搜索速度和PLC掃描周期的影響。 伺服定位是通過高速處理+Z相脈沖來解決這個問題。 自制回原點也可這樣,找到dog后繼續找編碼器Z脈沖并用中斷處理提高精度。 |
|
---|---|---|
|
哼哼小豬
級別: 家園常客
|
第2步就開始減速,然后往正方向慢速走,等走到原點的下降沿就停下來。 第3步可以慢速往負方向走,遇到原點的上升沿停下。 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
實際對于小型PLC來說。你選好一種回零方式。看著它的圖。理解一下就可以。馬達回零前所在的位置不同,跑的過程會有點不同。最后那幾步都是相同的。剩下就是檢驗他走的準不準了 。三菱3U。感覺回零精度還可以。還有松下FP-X0 或FP-XH的。還沒發現誤差很大的問題。 |
|
---|---|---|
|
booet2008
級別: 略有小成
|
樓主這個是步進電機吧?而且只有一個原點信號,沒有極限信號的情況吧? 樓主留言:是的,步進。就一個原點 |
---|---|
|
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
|
一個近點信號X3,開機檢測X3如果ON向前走一段,在回原,如果X3OFF直接回原,檢測到近點開關改變方向,X3下降沿停止,原點檢測完成 |
---|---|
|