請教各位大俠:我用的是深圳易驅變頻器,他總是顯示錯誤代碼:Er02   意思是:穩速運行中過電流。他的外圍設備線路,電機,接觸器全部換了。
還不行。后來換成松下變頻器,顯示OC    意思是電流過大。松下變頻器是在別的設備上拆下來的,沒問題。請問是不是和plc程序有關,還是有別的原因,請指教。謝謝
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-19
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-25 16:19
你看電機的負載是不是太大?卡住了還是有煞車壞了?
劉向陽
只要監獄門不倒 , 老子永遠不學好。 有朝一日虎歸山 , 我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 348 點
下載積分: 982 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-11-21
最后登錄: 2021-09-03
查看劉向陽的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-25 16:45
我的電機空轉,都有這種現象
kawasakilu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 380 點
下載積分: 2265 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2007-04-12
最后登錄: 2024-06-29
查看kawasakilu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-12-25 18:42
根PLC沒關系,檢查機械部分或者是匹配問題。
gongkongren
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongkongren的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-12-25 18:52
我想可能是變頻器的有組參數設置的不對吧 , 那組參數是要根據電機名牌設定的啊 。如果以前沒問題,現在突然有問題 ,應該還是外圍設備有問題 ,比如輸送電纜漏電啊 等等!要好好查查了
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-12-25 19:00
1:首先檢查電機驅動的負載有沒有被卡住現象。
2:檢查是不是電機和變頻器的故障。
3:調出變頻器參數看看是不是設置不當。
楊康
學海無崖
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1947 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2006-11-23
最后登錄: 2023-12-20
查看楊康的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-12-25 19:23
電機故障或變頻器參數未設定好
ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-12-25 19:47
重新調一下參數,不行換電機
jiouling
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 226 點
下載積分: 726 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2008-07-25
最后登錄: 2012-07-11
查看jiouling的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-12-25 20:18
先要看看變頻器與電機是不是匹配,然后按銘牌輸入電機參數,再自學習,通過了就應該沒問題,要是還不行的話,如果可以的話,換一下電機的聯接方式,把三角形接法換成星形接法,我想就會可以了,這個問題跟PLC一點關系也沒有
紅亮
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 373 點
下載積分: 730 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2007-07-01
最后登錄: 2024-11-18
查看紅亮的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-12-26 06:41
看一下電機的功率和極數是否和變頻器匹配
ebepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 251 點
下載積分: 483 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2008-04-05
最后登錄: 2024-12-15
查看ebepower的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-12-26 18:40
同意五樓看法

你可能是直接拆機后安裝使用,未對變頻器之參數根據實際應用來設定。
遇到過此類客戶,把某閑置設備上的變頻器拆下來后,直接驅動另一同功率電機負載,未對變頻器參數修改,出現運行不穩定之情況。
解決方法:對照說明書,進行參數重新設定
  • «