樓主  發表于: 2009-04-15 09:25
我昨天調試一設備,其中連接一編碼器做高速計數用,然后用高速計數器監控所采集到的高速脈沖,竟然全部亂掉,不管往任何方向轉,采集的都是負向脈沖,有時所采集到的脈沖(轉一周)竟然不符合編碼器的分辨率,我不知道是編碼器問題還是其它什么問題。因為所做的程序通過U盤傳入電腦又下載到PLC中,今天發現U盤好多病毒!是不是U盤病毒一塊帶到PLC中,導致PLC不正常!
cjhua810812
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 344 點
下載積分: 1113 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2007-01-13
最后登錄: 2022-11-11
查看cjhua810812的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-15 10:33
沒碰到過!
學如逆水行舟, 不進則退
- -lonely-wolf
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-15 10:38
     只有一種可能,你的PLC程序(或文件內部結構)被病毒侵害。
albbad
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 307 點
下載積分: 394 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2024-12-07
查看albbad的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-15 10:39
換了線及編碼器也不行!不知道怎么回事?望各位工控大俠們想想辦法?
albbad
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 307 點
下載積分: 394 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2024-12-07
查看albbad的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-04-15 10:40
5樓  發表于: 2009-04-15 10:41
是不是要換個PLC?
liukdongyh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liukdongyh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-04-15 10:54
你把內存清空然后再重新灌一遍程序就好了。plc是不會中電腦病毒的。機制不一樣
albbad
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 307 點
下載積分: 394 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2024-12-07
查看albbad的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-04-15 11:01
還有是不是干擾問題啊?但編碼器的屏蔽線已和PLC 的接地接在一塊,并且連在設備金屬體上面。
楓林殘陽
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看楓林殘陽的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-04-15 11:17
看看還有沒有其他干擾源
xttogo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 871 點
下載積分: 3927 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2007-07-03
最后登錄: 2024-12-17
查看xttogo的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-04-15 11:54
如果屏蔽不好或干擾嚴重會產生這樣的問題,以前我做工程時也碰到過類似的問題。PLC應該是不會中病毒的,可能你的電腦中病毒后所下載的程序有問題。仔細查查應該就能解決問題的。
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-04-15 12:33
引用
引用第6樓liukdongyh于2009-04-15 10:54發表的  :
你把內存清空然后再重新灌一遍程序就好了。plc是不會中電腦病毒的。機制不一樣



               是的!
    
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-04-15 12:35
        不過,重新生成PLC程序,要保證在無毒環境下。
  • «