dpc
黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
級別: 略有小成
|
1。換個200mA以上的漏電斷路器; 2。加裝隔離變壓器。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
jingqianshan
級別: *
|
不需要漏電保護器的,我們也遇到過,變頻器上面不能裝的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
|
用隔離變壓器給變頻器供電?不過變頻器功率太大的話成本太高.... |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
|
選用80ma120ma的保護開關 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qumin000017
級別: 略有小成
|
不要哪個漏電開關就可以了,變頻器自己有保扶的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
這樣的問題我遇見很多,大多都是國產變頻器在特別低的頻率下運行才會這樣,樓主你可以不要接地線也許能解決你的問題,實在不行就把漏電開關脫扣線圈剪掉,當然這樣做有點不妥,沒辦法啊,除非換個好點質量的變頻器了. |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
|
該一下變頻器基波的頻率是一下!基波頻率太高會照成對地電流過大! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wym5952
級別: 略有小成
|
兩個方法:1選用高頻漏電斷路器(變頻用) 2選用200mA規格的漏電斷路器 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
arpawpelf
級別: 略有小成
|
你看一下總漏電開關漏電脫離電流要大于100MA以上,有可能好。只是建議 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |