女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
054011
向前輩學習,各位需要手機的,請找我
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 127 點
下載積分: 489 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2016-11-07
查看054011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-06 19:42
三菱PLC控制變頻器的八段速度,怎么寫梯形圖
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 628 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-12-04
查看沙痕的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-06 19:52
你應該寫得詳細一些,這樣大家都可以幫你出主意啊,好像這么問法少了些什么吧
夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 294 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2022-10-08
查看夢飛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-06 20:09
比如你是想用通訊做還是用外部PLC的輸出做
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-06 20:38
既然是多段速,應該是想用繼電器過渡。
無非是將原來的同時只輸出一個點變成同時輸出多個點。
方便的做法:
規劃好4個輸出點,如Y10~Y13,分別接在相應端子上,PLC的程序用 MOV Kn K1Y10來做。
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-06 20:56
數字量啊~!
[img]Http://rob-thebuilder.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
經濟
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看經濟的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-06 21:41
hao海你華絲
fsgmjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 226 點
下載積分: 650 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2009-08-07
最后登錄: 2024-03-29
查看fsgmjian的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-06 22:59
這個程序很簡單,用模擬量控制,區間位置做比較來寫程序
源源
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看源源的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-06 23:10
很簡單
你先設置下變頻器  一般只有多功能段速1和2 . 3要自己設置的
下面就講下八段速了:在這里為了敘述簡單些我把多功能段速1 2 3直接說成1 2 3了
一速1 2 3都不閉合   只要給S1端信號就好了
二速1閉合
三速2閉合
四速1 2閉合
五速3閉合
六速1 3閉合
七速2 3閉合
八速1 2 3閉合
當然這只是段速的選擇  你要電機轉還是要給S1信號的
PS:這八段速的頻率是多少  可以通過變頻器的頻率指令1-8設置
你只要有八個輸入X0-X7  還有3個輸出Y0-Y2分別控制1 2 3就可以了
輸出得再多加一個要控制S1的 我給忘了  嘿嘿
工控天地
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 601 點
下載積分: 2238 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2024-12-19
查看工控天地的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-06 23:51
高手如云呀!呵呵,輸出繼電器組合就可以了。
zymzym
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 355 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 981(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-02-20
查看zymzym的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-07 00:17
一個編碼指令全部解決,8421碼,可控制15段速。
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-12-07 08:21
我想斑竹應該表達了樓主的要求了。
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-12-07 08:39
如果用過通訊的話,,可以用通訊方式來做,,那樣只要接兩條線。如果要普通的 I/O 做法那就會使外部電路占用點數多點。具體做法就看樓主的水平了(或設備要求了)。通訊的話可以每個速度都可設置,也可以實時讀取變頻數據, I/O 做的話,有些變頻器就不能每個速度可調,且不能讀取變頻器當前數據。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go