女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wycfm25202
糊涂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 253 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2024-11-17
查看wycfm25202的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-22 21:13
晚上8個SK變頻器7個報過電壓,除了降壓和加裝電抗器,還有辦法?
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-11-18
查看蕭風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-22 21:18
修改變頻器電壓等級的參數,我用過東元變頻器可設置輸入電壓的等級
學無止境
wycfm25202
糊涂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 253 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2024-11-17
查看wycfm25202的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-22 21:22
看過說明書,沒有這個功能
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-22 22:05
8個SK變頻器7個報過電壓了,看來是你那電,網電壓太高了,降壓處理
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-22 23:51
應該是電網輸入電壓太高,聯系供電部門調低點
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-23 01:19
沒遇到過,學習下
向日葵
喜歡就做下去…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 289 點
下載積分: 829 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-10-20
最后登錄: 2024-05-04
查看向日葵的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-01-23 07:37
學習…
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-01-23 07:58
在電網的正常情況下也報這個故障嗎。。。。。說詳細點
xj123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 239 點
下載積分: 267 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2024-12-20
查看xj123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-01-23 10:18
減速時間加常
angel3103181
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看angel3103181的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-01-23 10:41
你們設備不用穩壓器嗎
ljshqu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 217 點
下載積分: 580 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2009-08-10
最后登錄: 2020-03-30
查看ljshqu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-01-23 11:34
國內的電壓就是不穩定,白天晚上相差太多了,正規的設備都是要加穩壓器的。
ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-01-23 12:49
中國電網電壓一般偏低,如果真的偏高, 那你那臺沒報警的才有問題
1,你的變頻自身問題,查電壓檢測回路、
2,你的8臺變頻是否是同一系統驅動,被拉著跑的電機那變頻也會報過電壓、
造紙,紡織是2的多