工控戀者
互相學習
級別: 論壇先鋒
|
家具超市里的一個家具店,配電箱是5線接入,3相加N 加PE 線,總開關是4級帶漏保斷路器,照明分4路,分別有4個單級斷路器控制,問題出在有一路照明送不住,其它各路照明插座都正常,這路照明已送電,整個這一片的十多家店面都停電,樓層總開關掉跳閘。經檢查發現這一路的照明開關控制著N線,經過維修后開關控制相線,但是問題來了,4級漏保一和閘,樓層總開關跳閘,把所有照明插座的斷路器都拉下,光送4級漏保還是樓層開關跳。樓層總開關是3相加N的,奇怪的是各分斷路器都是拉下的沒有送電,怎么會跳閘?高手指點。 |
---|---|
|
abc2002831
級別: 略有小成
|
漏保斷路器是跳脫有4種情況 1 是短路 2 是漏電 3 是回路電流不相等 是零線接錯,不是同一支路 4 是開關本身問題 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園?
|
看一下總開的相線與零線的接線端有沒有接反和線路是否接地了 |
---|---|
|
煙來如此
哥沒人戀哥自戀
級別: 略有小成
|
各分斷器拉下還跳此時你改的控制火線的那組照明應該還是火線控制 如果是那問題就出在那組零線上 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
可能某一電器零線接地了 |
|
---|---|---|
|
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
|
1.零線與保護接地混了(你說的單獨控制的一合就跳閘)問題就在這里 毫無疑問用萬用表檢測一下 |
---|---|
|