堅持,會有意想不到的收獲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 354 點
下載積分: 3353 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2011-07-17
最后登錄: 2014-10-09
查看842386283的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-11-20 09:44
樓上都是高手,但我應該也可以接出來。
為興趣而學習
shanguqf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 237 點
下載積分: 7414 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-07-27
最后登錄: 2017-09-08
查看shanguqf的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-11-20 11:17


我個人認為,樓主提供的附圖在圖形的繪制方法以及文字符號的標注方法方面,還有一些需要完善的地方。下面,僅限于從“繪制方法”和“標注方法”這兩個方面來與樓主探討:(控制原理的問題,在后面的跟帖中再行討論)
*1:引入電源的文字標號應該是:L1、L2、L3。
*2:3P空氣斷路器圖形符號中的“聯動線”應該是“點劃線”或者是“虛線”。(“實線”表示的是“導線連接”)
*3:QF2單P空氣斷路器圖形符號中的“開口方向”繪制錯誤。(對比一下QF1的繪制方法)
*4:主電路中“線號”的文字標注方法應該是:U1、V1、W1;U2、V2、W2……
*5—*6:交流接觸器主觸點的“聯動線”應該是“點劃線”或者是“虛線”。(“實線”表示的是“導線連接”)
*7:變壓整流電路的繪制過于草率了。(好像沒有“隨意式波浪線”的繪制方法吧)
*8:“急停按鈕”圖形符號中的“附加圖形”繪制錯誤。另外,急停按鈕的文字符號標注應該統一歸類為“按鈕類”的文字符號。
*9—*12:“復合按鈕”的文字標注應該是:SB1-1、SB1-2、SB1-3、SB1-4。這樣標注的具體表示是:第1個控制按鈕的第1組觸點、第2組觸點、第3組觸點和第4組觸點。各組觸點的控制功能由其圖形符號具體表示。在“復合按鈕”圖形符號的繪制過程中,同一個按鈕中控制功能完全相悖的圖形符號,不能以相同的文字符號標注。例如附圖中的SB1-1。(兩處、功能相悖)
*13:時間繼電器的圖形符號繪制不完整。(通電延時型的還是斷電延時型的?)
*14:—*15:“FK1”和“FK2”所示的圖形符號與文字符號是哪一類的器件?我個人猜測,可能是“熔斷器”。如果是熔斷器,圖形符號與文字符號的標注是錯誤的。其文字符號是:FU1、FU2。況且,在這個控制系統中使用一個即可。該圖形符號繪制的位置:36V+端與急停按鈕前端之間。
*16:“電鈴”的圖形符號與文字符號繪制錯誤。
*17:控制電路的回路線沒有標注“線號”。
*18:附圖中“T”字形連接處不需要繪制“連接結點”符號。若以此圖的繪制方法,還有N個這樣的連接點沒有繪制。
以上純系我個人己見,僅供參考。不當之處,歡迎樓主和各位朋友指正并參與討論。
如果樓主認為我所提出的這些需要完善的地方有可取之處,再回頭看看所有的帖子…… 再從其他方面仔細琢磨琢磨……
再一次建議樓主:應從嚴謹細致入手,腳踏實地,一步一個腳印地做好每一件細小的事情。逐步積累實踐知識和理論知識,做一名合格的的“電工”。
若打“哈哈”成了習慣以后,會打著哈哈觸電的!
[ 此帖被shanguqf在2012-11-21 05:01重新編輯 ]
bayern1120
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 132 點
下載積分: 617 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2012-07-19
最后登錄: 2022-10-25
查看bayern1120的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-11-20 17:04
11樓說得有道理
10樓那兩個是常開觸點
shanguqf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 237 點
下載積分: 7414 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-07-27
最后登錄: 2017-09-08
查看shanguqf的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-11-20 19:00
今天上午發的“跟帖”,現在沒有看到。可能是有什么原因吧,再發一次。


[ 此帖被shanguqf在2012-11-21 05:00重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 精辟!
    scw威偉
    互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 506 個
    工控威望: 812 點
    下載積分: 8059 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2011-06-02
    最后登錄: 2022-02-12
    查看scw威偉的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2012-11-20 20:26
    引用
    引用第11樓shanguqf于2012-11-20 09:43發表的  :
    [attachment=97059]
    如果是“變壓整流”電路的話,此電路不能工作。
    因為,這個變壓整流電路的工作前提是KM1或者KM2必須工作,也只有當KM1或者是KM2工作以后,其主觸點才能夠閉合,才能夠為變壓整流電路構成工作回路,才能夠為控制電路部分提供工作電源(36V)。
    但是,按照樓主給出的這個電氣控制原理圖來看,正是由于KM1或者是KM2的主觸點沒有閉合,變壓整流電路并沒有工作,控制電路部分無法得到工作電源,KM1或者是KM2接觸器的電磁線圈也不可能得到工作電源。所以,此控制系統不能運行。

    這只是個簡單畫的380V~36V的變壓器(圖畫的不是很標準),紅色框內的是現場同樣控制的按鈕
    困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
    scw威偉
    互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 506 個
    工控威望: 812 點
    下載積分: 8059 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2011-06-02
    最后登錄: 2022-02-12
    查看scw威偉的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2012-11-20 20:29
    11樓的,當合上QF2變壓器就工作 了,開始供電了
    困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
    shanguqf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 7414 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2012-07-27
    最后登錄: 2017-09-08
    查看shanguqf的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2012-11-21 05:05
    引用
    引用第17樓scw威偉于2012-11-20 20:29發表的  :
    11樓的,當合上QF2變壓器就工作 了,開始供電了

    閉合QF2以后,變壓器就工作了?

    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 你是用的什么軟件畫的, ..
    協手闖天下
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 264 個
    工控威望: 2333 點
    下載積分: 2903 分
    在線時間: 135(小時)
    注冊時間: 2011-12-03
    最后登錄: 2024-08-12
    查看協手闖天下的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2012-11-21 07:47
    按你這圖都短路了
    雪峰
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 200 個
    工控威望: 5653 點
    下載積分: 71202 分
    在線時間: 343(小時)
    注冊時間: 2011-08-30
    最后登錄: 2024-12-26
    查看雪峰的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2012-11-21 19:41
    引用
    引用第19樓協手闖天下于2012-11-21 07:47發表的  :
    按你這圖都短路了

    不會短路,他是接的L2、L3;只是L2需通過KM1或KM2的主觸點才能形成會路。
    雪峰
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 200 個
    工控威望: 5653 點
    下載積分: 71202 分
    在線時間: 343(小時)
    注冊時間: 2011-08-30
    最后登錄: 2024-12-26
    查看雪峰的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2012-11-21 19:53
    照樓主的圖是可以接出來,但是不能運行。
    電工三
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 48 個
    工控威望: 164 點
    下載積分: 1908 分
    在線時間: 146(小時)
    注冊時間: 2012-04-21
    最后登錄: 2024-12-14
    查看電工三的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2012-11-21 21:50
    樓主虛心學習吧,支持“shanguqf '"
    自學成才
    shanguqf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 7414 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2012-07-27
    最后登錄: 2017-09-08
    查看shanguqf的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2012-11-22 09:30
    雪峰朋友:
    謝謝您的肯定!您太客氣了。
    我使用的是一款再普通不過了的圖片處理軟件:isee圖片專家。
    如果您覺得可以嘗試一下的話,“百度”上面可以搜出一大堆的下載地址和教程網站。
    祝您開心快樂!
    “isee圖片專家”下載地址:
    http://www.onlinedown.net/soft/39528.htm
    [ 此帖被shanguqf在2012-11-22 10:18重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 謝謝指點!
    • «