慧眼710517
級別: 略有小成
|
PLC和接近開關的接線都沒問題,應該是可以的啊,你試一下用PLC本身的24V電源接一下試試,判斷是否是電源有什么問題 |
---|---|
|
ixiaxia
級別: 略有小成
|
你不感應接近開關是 輸出控制線黑色是24V 感應接近開關是 輸出控制線黑色是0V 也就是你你接近開關是常閉型輸出的啊 感應就是斷開 |
---|---|
|
fengyyy
級別: 家園常客
|
樓主接近開關是奧托尼克斯的,尾號DP2,是PNP常閉點輸出!沒物體時黑線高電平輸出,指示燈亮。有物體黑線低電平壓,指示燈滅。 |
---|---|
|